Alde im Schlafbereich steuerbar machen?

  • Moin, hast sich jemand schon mal mit regelbaren Steuerventilen in der Alde beschäftigt? Der Kreis Schlafzimmer/Garage ist ja eh über ein 3-Wege Ventil regelbar. Da es uns aber immer zu warm im Schlafbereich ist - vermutlich weil der Inverter auch kräftig heizt - möchte ich jetzt diesen Kreis regelbar in Abhängigkeit von der Temperatur machen.


    3-Wege Umschaltventile gibt es ja sicherlich zu hauf - aber eigentlich müsste sich das doch auch recht einfach durch einen Thermostat im Heizkreislauf Schlafzimmer realisieren lassen, oder?

  • Ob man jetzt das 3-Wege Venti regelt - oooodeer in den einen Kreis ein Drossel (=Thermostatventil) einbaut, dürfte doch den gleichen Effekt haben, oder?

  • Nein, wenn du ein Ventil einbaust geht gar nix mehr, das ist ja eine „Einrohrheizung“

    Alle Konvektoren sind in Reihe geschaltet, wenn den Drosselventil zumacht geht nix mehr da kein Durchfluss mehr vorhanden ist.

  • Es gibt doch das 3-Wege Ventil, welches den Schlafbereich absperrt. Und auch wenn der Schlafbereich abgesperrt ist, geht doch die Heizung im Rest des Fahrzeuges. Also müsste das doch genauso gehen, wenn der Schlafbereich geregelt wird. Oder ha ich nen Denkfehler?

  • Also es muss ein 3 Wege Ventil sein.

    Es schließt nicht nur, wie bei einer Haushaltsheizung, sondern schaltet von einer in die anderen Richtung.

    Dies kann je nach Ausführung per Motor, per Hand oder Thermostatisch erfolgen.

  • Dass die Alde immer Durchfluss braucht, ist mir klar. Aber mit dem 3-Wege Hahn kann man doch den Schlafbereich/Garage absperren und nur den Rest des Fahrzeuges beheizen. Womit der notwendige Durchfluss ja gewährleistet wäre.


    pasted-from-clipboard.png


    Hier steht ja eindeutig, daß man den Heckbereich absperren kann und darf. Wenn der Heckbereich nun am 3-Wege Hahn an ist - was spricht jetzt aber gegen eine Drosselung in Abhängigkeit von der Temperatur?

  • Moin,


    Dieter geht anscheinend von einer Parallel-Schaltung aus - da kann man den parallelen (Schlaf-)Zweig ja dann auch getrennt tot legen.

    Es kann aber auch eine Umleitung sein, wo der Durchfluss nur jeweils einen Weg nimmt ...

  • This threads contains 15 more posts that have been hidden for guests, please register yourself or log-in to continue reading.

Participate now!

Don't have a user account on our site yet? Register for free and enjoy all the benefits of the DigiCamper Community!